主题:怎么算单相加热板功率
点击:751 回复:30
10楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
你这叫瞎J8搞,哪个师傅教你这样搞的?
23-10-04 13:02
11楼
编辑
引用
管理
刘永宏
呵呵,独创
23-10-04 13:37
12楼
编辑
引用
管理
刘永宏
我想用PLC控制精准点
23-10-04 13:40
13楼
编辑
引用
管理
877476825
调电压的固态继电器,PLC输出不同的电压,固态输出的电压也不同。单相、三相都有
23-10-04 15:07
14楼
编辑
引用
管理
刘永宏
要的,谢谢你
23-10-04 16:12
15楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
要想精确控制,应该采用PID闭环控制,而不是用变频器去控制,成本高不说,也不方便维修,并且损耗也大。
23-10-04 18:42
16楼
编辑
引用
管理
goldage
单相220的加热板用变频器来带,你要接成三角的
既然你是有现成的220加热板,380的电压工厂也是有的,你接成星接,通过调功器来带难道不比你 的变频器便宜么
23-10-04 20:49
17楼
编辑
引用
管理
刘永宏
嗯,谢谢你
23-10-04 21:13
18楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
如果为了练手可以用PLC,实际使用的话还是用温控器效果更好。
变频器调节电流控制温度也不合适,用接触器或固态开关控制通断周期就可以,用接触器的话要限制通断频率,因为温度惯性大,接触器控制对控制精度影响并不明显。
23-10-05 06:23
19楼
编辑
引用
管理
dlr
如果是写论文需要就按你的简单事情复杂化吧,以体现高水平和创新。如果是生产需要,用温度控制器就可满足。
23-10-05 15:59