主题:求助315变频器报E018电流检测故障

点击:1034 回复:11

故障确诊了,我在工作室测试了几天,没还原故障。最终怀疑是不是环境温度的问题,致使故障无法复现。
于是将霍尔进行加热,当环境温度达到50℃左右时,其中一只霍尔的输出电压突然就降至-15V,致使变频器报警停机。
明确了是霍尔原件热管理失控。
感谢大神的关注与指导。
23-09-26 13:57
找到问题,有点小激动。
附件 993b7a43-5183-4d9b-85c5-6f1fa8fe243a.jpg
最后修改:2023/9/26 14:01:05
23-09-26 14:00