点击:883 回复:16

高压,勾跌落吗?
23-08-30 10:29
这种操作国内还允许吗?
23-08-30 11:09
看的心惊肉跳。
23-08-30 14:08

引用 Tivian 在 2023/8/30 10:29:21 发言【内容省略】

是的,跌落式熔断器
23-08-30 17:19
国内基本不会再出现这种情况了吧,既然保险座下口都是断电状态,给它加个空开断路器也不是难事。带负荷合闸熔断器的案例,在国内基本不会再出现了吧?
23-08-30 22:54
竟然没什么电弧?
23-08-30 23:22

引用 877476825 在 2023/8/30 23:22:50 发言【内容省略】

当然是断负载了