主题:NPN型PLC,光栅应选哪种接法?

点击:856 回复:10

附件 2023-08-15_181735.jpg
23-08-15 18:16
学习了。。。。
23-08-15 19:11
右上角的图
23-08-15 19:14
NPN是PLC的输出,而光栅的输出信号是接到PLC输入端的,所以与PLC是什么输出没有关系,只需要关心输入就行了;
23-08-15 20:19
第四种接法
23-08-15 21:06
根据原理图不应选左上角的么,光栅信号输出接PLC的信号端
最后修改:2023/8/16 8:52:49
23-08-16 08:50

引用 宅男技术控 在 2023/8/16 8:50:22 发言【内容省略】

你说的PLC是NPN输入,图中的PLC是三菱FX2N的,用PLC的自带24V,接线看红色与蓝色,导通后的电流通路看绿色
附件 微信截图_20230816091840.jpg
23-08-16 09:32

引用 YXBK 在 2023/8/16 9:32:22 发言【内容省略】

光栅图这里的“外部设备”指的是PLC内部电路么,我把它当成了外部开关点了!表情
最后修改:2023/8/16 13:43:52
23-08-16 13:43

引用 宅男技术控 在 2023/8/16 13:43:33 发言【内容省略】

没错,对于光栅来说外部设备就是PLC或者继电器等其他设备
23-08-16 14:23
光栅的输入是PLC的输出
光栅的输出接PLC的输入
从图片看,光栅输出无所谓~现在PLC都胜任
一般说“ NPN型PLC”是指PLC输出,所以选右下角的
难道你说的“ NPN型PLC”是指PLC的输入吗?