偷懒就问~有答案省事
自己看资料+实践~记忆深刻
23-07-18 12:17
BMOV是连续传送指令,Z0是变址寄存器
D260为1的话,乘以12,Z0就等于12.
就是把从D206开始的连续12个寄存器传送到D2000加12开始的连续12个寄存器
就是把D206-D217这12个寄存器的数据传送到D2012-D2023这12个寄存器,
D206到D2012,D207到D2013,这样一一对应的。
如果D260是2的话
就是把D206-D217这12个寄存器的数据传送到D2024-D2035这12个寄存器
如果D260是3的话
就是把D206-D217这12个寄存器的数据传送到D2036-D2047这12个寄存器