登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:无输出

点击:556 回复:14

各位家人们,帮忙分析一下,模拟的时候无输出,PLC已经RUN模式,不知道为啥不输出,请指教
23-07-09 16:38
无输出,模拟模式下,PLC已经RUN
23-07-09 16:39
附件 1234.jpg
23-07-09 16:43
上传你的项目文件,看看在我这里会不会重现你所谓的PLC运行状态下的无输出。
Good Luck~
23-07-09 19:08

引用 郭刚qeDtGAcv 在 2023/7/9 16:43:16 发言【内容省略】

看这意思是多线圈,Q0.2后面还有用的地方?也不像有强制?
你就这一个程序段?
最后修改:2023/7/9 19:53:16
23-07-09 19:51
程序没调用。
23-07-09 20:17
只有这一段程序,没有双线圈
23-07-09 23:37
只有这一段程序,没有双线圈
23-07-09 23:37
只有这一段程序,没有双线圈
23-07-09 23:37

引用 郭刚qeDtGAcv 在 2023/7/9 23:37:11 发言【内容省略】

如果你坚持只有这样一段程序且没有其他设置错误,那么只能说或许你的电脑需要正版软件,否则,请上传你有问题的项目程序。
23-07-09 23:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯