登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:众说纷纭

点击:908 回复:29

附件 捕获.jpg
附件 捕获1.jpg
零线与开关电源的DC24V短接会怎么样,大部分认为没问题电路不会烧。我认为会烧24v电路中的plc。但是论证不出来。各位前辈论证一下。
23-07-02 22:17

引用 877476825 在 2023/7/2 22:17:08 发言【内容省略】

你认为?烧了吗?
如果烧了,那是你线路接的有问题
地线没有吗?怎么接的
23-07-02 22:47
正常不会烧 除非24v回路又碰到火线
23-07-03 07:29
理论上两者相连不会有问题。
实际应用中,总会出现莫名其妙的问题。
关键点在于零线!
附件 新建 Microsoft Visio 绘图.jpg
你猜蓝色的B线是零线还是火线?
23-07-03 07:41
实践是检验真理的唯一标准,你为什么不试试?
23-07-03 07:58

引用 陈sir 在 2023/7/3 7:41:57 发言【内容省略】

取决于你接不接在零线上表情
23-07-03 08:05

引用 知道一点 在 2023/7/2 22:47:33 发言【内容省略】

表情我认为可能会烧。因为零线零电位相对于地而言,有时交流电。但是又没形成回路。所以有点疑惑。发这篇文章的自媒体博主说烧了plc。
23-07-03 08:08
我吃了螃蟹,你们吃瓜吧
23-07-03 08:39
实际使用时很多存在很多开关电源负极接地的情况,而现在工业中用的很多供电方式也是TN-C或者TN-S系统,跟开关电源负极直接接零线好像差不了太多吧
23-07-03 08:55
在设备现场看到过好多这样接的,人家又不傻;
23-07-03 09:27