主题:如何增加接近传感器的感应距离

点击:1156 回复:46

不客气
下次的问题,带上使用场景图片/视频,解决就容易
23-06-19 16:32
今天做了测试,两种不同品牌接近传感器,感应普通钢铁和感应磁铁的感应距离没有明显变大,几乎一样
23-06-20 14:39
如果被检物检测面厚度一样,能被磁石吸住的,基本没差别
23-06-20 14:56
换一下光电的,反光板那种。
23-06-20 22:08

引用 第三颗牙 在 2023/6/15 8:22:18 发言【内容省略】

确实。M30的传感器感应距离25mm。表情
23-06-21 19:17

引用 877476825 在 2023/6/20 14:39:40 发言【内容省略】

常见的感应式传感器不是磁性开关,是一个振荡电路,对磁铁的磁场没有增强作用。其工作原理是振荡电路靠近铁磁物体(金属材料)时致使振荡电路减弱甚至停振而切断或者接通开关电路,有点像金属探测器(探雷器)那样工作的。你有时间花费在这里千方百计想增加探测距离,还不如选用其他方法还要容易得多。
金属探测器探测距离最远,但受到的干扰也最大,和散射反射光电传感器差不多,只要做好抗干扰就可以达到目的。也可以采用磁性传感器,在你活动的机械上贴一块强磁体应该可以增强感应距离。
总之,人不能只吊死在一棵树上,只认感应式传感器,要从元件选型和设备改造上动脑筋才行。
最后修改:2023/6/21 20:10:28
23-06-21 20:08

引用 老兔子 在 2023/6/21 20:08:49 发言【内容省略】

谢谢前辈。你的回帖完美解决了我的疑问。我自己基础薄弱,一直认为跟磁性强弱关系很大。