主题:这个控制柜里只有三相电,接触器220V是咋回事?

点击:1388 回复:32

顺着接触器线圈的N找下
23-06-14 10:17
应该是蓝色的 零线
23-06-14 10:18

引用 ningsha07 在 2023/6/14 9:24:39 发言【内容省略】

附件 捕获.jpg
23-06-14 10:31
确实,有绝缘子的应该是零排,地排上的线都不是黄绿,施工方挺能糊弄的
23-06-14 11:44

引用 zy356622 在 2023/6/12 18:06:52 发言【内容省略】

你的意思是线圈A1分别接入三个相线电源,然后三组接触器A2连接一起,形成‘悬空’的零点。
这个现实中有实际应用吗!?
23-06-14 12:06
区分零线和地线应该不难吧
零线母排,肯定是会有绝缘端子,端子排上会有标签N
地线母排,肯定是会有一条软线和电柜鉄壳连接,还有一条软线连到柜门上的
23-06-14 21:20
柜门上贴着电路图,看看便知。
23-06-15 12:15
    一眼看去,有绝缘子与柜体固定的就是零线排,不与柜体绝缘连接的就是地线排。 常识问题了。进线不可能只有三条火线,最少也是四条。
23-06-15 21:03
接触器线圈220V正常,没 找到零排吗
23-06-16 10:38
对  带有绝缘端子的 肯定是零线了
23-06-16 11:14