主题:瞬时电流过大接触器烧毁
点击:2769 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
baijunfeng
目前我司有一台设备接触器前后烧毁4次,额定电流1.98A,峰值表测量偶尔高达32A,请问接触器烧毁有可能为何原因?
05-09-15 17:01
1楼
编辑
引用
管理
hty.czh
额定电流写错了吧。运行烧还是启动烧?前者查负载,后者可能要降压启动。还有触点容量够吗?但这个额定电流直接启动应该没问题的,重点还是负载,看电机有没有过热。
05-09-15 17:34
2楼
编辑
引用
管理
wkwsq
负载有问题
05-09-15 20:55
3楼
编辑
引用
管理
zsj31
额定电流可能是19.8A,最好在正常运行时测量电流值
应该时接触器的型号有误
05-09-15 21:52
4楼
编辑
引用
管理
ssssssssssss
负载有问题,错不了
05-09-16 11:52
5楼
编辑
引用
管理
218hty
是不是直流的线圈用在了交流上,看一下标识
05-09-16 13:39
6楼
编辑
引用
管理
baijunfeng
数据没有错,一般在运行半个月左右烧一次,头疼。
05-09-16 14:52
7楼
编辑
引用
管理
水幕天华
用电力分析仪测一下,是否高次谐波造成
05-09-16 22:57
8楼
编辑
引用
管理
baijunfeng
若是高次协波如何解决?
05-09-17 18:46
9楼
编辑
引用
管理
jczwfy
高次谐波加平波电抗器
05-09-22 17:00