登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:用继电器组合[安全继电器],是否有替代专用安全继电器实际功能!?

点击:736 回复:20

从状态来说,就是差不多,可以用继电器完全代替
23-05-08 10:00

引用 知道一点 在 2023/5/8 9:30:32 发言【内容省略】

我说的是针对楼主在一楼提供的图纸
23-05-08 11:55
现在的安全继电器越来越复杂了,新进口的设备都是用上了安全PLC单元,避免人为短接,最大程度上保证人身安全,为了一点点的利益,置操作人员的安全而不顾,是悲剧的开始!
23-05-08 12:54
如果仅作为学习安全继电器原理,没问题,可以参考截图文章。如果是用于实际设备的电路中,个人不建议。因为安全继电器是专为安全而生的,其内部器件各项技术参数经过了安全方面的计算和验证。用普通继电器搭建的安全回路代替安全继电器,引入了不可预见的风险,对于安全要求严格的场合来说,可能就是埋雷,出事了要负法律责任的。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
最后修改:2023/5/8 16:27:20
23-05-08 16:26

引用 huyafeng 在 2023/5/8 16:26:50 发言【内容省略】

专业、权威、明确~~~~~~···
感谢分享!
图收藏了!
23-05-08 16:34
理论可以,但在部分行业估计你不能顺利通过验收
23-05-08 21:29
理论上就不可行  安全继电器里面有两套不一样独立运行的CPU,常见的SIL3 危险失效概率为≥10-8至<10-7,一般继电器能达到?
23-05-09 09:39
不行,
第一点,都要求用安全继电器了,你觉得你搞几个继电器能过验收?
23-05-09 15:33
如果使用继电器来搭也要使用带强制断开触点的继电器而不是使用普通中间继电器;
仅从学习角度来说,自已搭可以,实际项目上我不敢这样替换;
23-05-09 17:37

引用 339402782 在 2023/5/9 17:37:03 发言【内容省略】

谢谢,明白了!
23-05-10 10:38

上一页 下一页