登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】大家讨论:TN-S电源和隔离电源(20230504)

点击:1022 回复:29

 我们厂有一条2.4KM的输送皮带,2016年搞安全整改,安装了拉绳开关。控制柜安装在电气室,电气室到皮带走廊有100米左右的距离,然后100米左右安装一个拉绳开关,当时接的是控制柜内380V变220V的隔离电源,拉动前6个拉绳开关,控制柜内中继能释放;拉动第7个拉绳开关,中继不释放。一直以来,领导认为是电缆和10KV电缆共桥架敷设有关。
 去年,我们把拉绳的电缆改在皮带走廊的另一边,然后领导安排我恢复拉绳的接线,现象还是一样。百思不得其解,画图分析,测量隔离电源的两端都对地有120多伏电压;
  抱着试一试的想法,把电源改接到AC220v上。额,拉动第13个拉绳开关中继都能释放了。纠结问题原因!把相线和零线对调,还是能正常。
   备注:第二次安装分皮带尾轮端12个拉绳开关控制尾轮端处,头轮13个拉绳开关控制头轮处
最后修改:2023/5/5 9:42:07
23-05-03 10:05
附件 1683077208.jpg
附件 1683077266(1).jpg
为了方便大家讨论,画了两张图
23-05-03 10:13
有漏电
23-05-03 13:16
看来是变压器问题。
23-05-03 16:58
楼主意思是使用隔离变压器造成拉绳末端不起作用,使用市电就没有问题。
23-05-03 17:59
是不是跟隔离变压器输出没有接地有关系。
如果把继电器改成接触器估计应该能解决这个问题,接触器的吸合电流大些
23-05-03 19:34
其实就是感应电的问题,如果你用控制变压器就不奇怪的,你看部分的控制变压器在实际应用时候,次级单端接地的
23-05-03 21:06
即然13个开关,都是串联在一起,只要有一个开路,kA都会失电断开,不可能前6个可以,弟7个失效,所以电路接线有问题。
23-05-03 22:31
表情接线肯定是没问题的。只是换了电源,没动后面拉绳开关的接线。
23-05-04 06:27
表情是啊!
23-05-04 06:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯