主题:这组10kv地线该谁来挂

点击:838 回复:30

供电局10kv架空专线送至企业用户,现架空线需要停电检修,该线路用户侧的进线开关已停电并拉出,变电站侧出线开关也已停电拉出且已挂了地线,并有相关佐证图片发给用户方,现在问题是用户侧进线开关电缆头处的地线应该由谁来挂,企业用户的值班电气人员不肯挂。
23-03-24 16:56
这个应该是检修方来挂吧,都是有登记记录的,谁来挂的谁来取,去年我们这边就是这样操作的。
23-03-24 17:20
我们是听供电局的调度令挂自已厂子进线开关电缆头处的地线
23-03-24 19:44
今次情况有些特殊,是供电局变压器及开关柜停电检修,其中包括一小部分内容是用户线路检修,共涉及十几家企业用户,其它用户都是通过供电局调度令且发图片视频方式确认后,由用户侧人员挂地线,只有这一家不肯配合开进线柜后盖挂地线。
最后修改:2023/3/24 19:56:24
23-03-24 19:48
现架空线需要停电检修,该线路用户侧的进线开关已停电并拉出,变电站侧出线开关也已停电拉出且已挂了地线,并有相关佐证图片发给用户方,现在问题是用户侧进线开关电缆头处的地线应该由谁来挂?变电站侧出线开关也已停电拉出且已挂了地线用户为啥还要挂地线。不懂高压?谢谢大神
23-03-24 20:16
你的工作票是谁许可的?许可人员负责做安全措施。
23-03-24 20:43
高压线路施工,谁施工谁挂接地线,这是安全施工规范规定的。
23-03-24 20:53

引用 82252031 在 2023/3/24 19:48:53 发言【内容省略】

这种由用户人员挂接接地线是违反安规的!
由于是你施工,所有安全措施都应该由你施工单位做安全保护措施,你不做,别人做了不符合要求,出了问题谁负责?打起官司来,肯定还是你施工单位的责任。
所以,人家不配合你是有道理的!!!!
因为按规定,线路施工,必须在施工线路两端挂接接地线,施工单位的安全员必须跟踪实施检查施工人员是否按规定做好安全措施,不能依赖外单位的人为你做安全措施。
反正谁施工,谁就负责你自己的安全保护。
最后修改:2023/3/24 21:04:55
23-03-24 21:02
就算你自己动手也是要供电局的调度令牌啊
23-03-24 21:04
4楼,架空线路检修,两侧挂地线是必须的,防止意外来电
6楼7楼,认同
8楼,供电局调度令是有的,不过是远程拍照,不是送到现场。
23-03-24 21:39

上一页下一页