点击:1034 回复:33

手柄控制中间继电器,中间继电器开点控制接触器线圈( 某力西  400安),由于频繁操作启停,经常发生中间继电器开点粘连,现在我想使用小接触器替代原中间继电器,不知道效果如何?大家还有其他好的办法吗?
23-03-23 10:15
附件 tb_image_share_1679537420205_edit_688112043172784.jpg
23-03-23 10:15
附件 tb_image_share_1679537485029_edit_688162501119248.jpg
现在想用他替代。
23-03-23 10:16
我的想法是换成接触器,毕竟中间继电器触点一般都是5A的电流,接触器的触点电流比较大。换成接触器的话应该有改善。
23-03-23 10:29
用这种大脚的试试,两组触点并联起来
附件 微信截图_20230323103818.jpg
最后修改:2023/3/23 10:40:09
23-03-23 10:38
对,换成接触式继电器。
23-03-23 10:39
用大电流固态的也行吧
23-03-23 10:55

引用 woshigoutou 在 2023/3/23 10:16:10 发言【内容省略】

可以
但控制它的继电器会不会也粘连
选用MY继电器就是错误,还是14脚的?
换LY8脚的
并接RC模块
都可以延长继电器使用寿命
23-03-23 11:05
使用过固态继电器,你会觉得,嗯,真香!
最后修改:2023/3/23 11:11:12
23-03-23 11:10

引用 知道一点 在 2023/3/23 11:05:26 发言【内容省略】

我先试一试吧。目前就这个具备条件
23-03-23 11:43