主题:请问电控柜上为什么不用自锁按钮

点击:925 回复:11

为什么全都用复位按钮,几乎没见过用自锁按钮?
谢谢!
——
2023.3.8 明白了,谢谢大家!
最后修改:2023/3/8 10:36:29
23-03-07 14:06
你不怕电网停电,设备来电后自动转动运行吗?会出大事的。
23-03-07 15:43
急停按钮不是吗?
23-03-07 16:00
个人觉得
1.万能断路器上的停止按钮用的是常开(只代表个人所见到的),闭合后接通脱扣电磁铁让断路器分闸,如果忘记复位,合闸都合不上。
2.那种自锁的头是突出来,容易被误碰到。
3.也用不上,配电柜停电都是要验电,断开隔离刀闸的。
23-03-07 16:45
害怕停电后的再来电。
23-03-07 17:27
不是没有,看使用环境和要求
23-03-07 21:54
断电即完全状态!
23-03-08 08:02
为了安全考虑,万一突然来电,设备会启动。
23-03-08 10:48
这是一种保护,失压保护。
23-03-08 21:03
基本不会用自锁的,相当于主电路用的NC,这个危险系数太大了