登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:【话题】一个老外写的S7-300的程序,老师们看看,指点一下谢谢(20230222)

点击:1286 回复:18

楼主修改的思路没问题,可以不管其他,从最后的输出点往回反向找,修改一下。
只不过既然四个压差监测点还在,分布在不同位置,一旦压差超过2000,是不是就意味着局部堵塞啊,感觉你们领导的思路从工艺上讲是有问题的。(没见过具体设备,纯属猜测猜测)
23-02-25 03:33
把以前条件写死,输出在你自己写一个就好了
23-02-27 10:16
专业技术上稍微不通
23-02-27 13:34
4个仓室的压力值到PLC上,PLC的上位机是工控机,生产人员还想实时看到这4个压力值,屏蔽掉也不行。就想找到压力高报停机的那个程序位置,给我串个常开点,断开之前的连锁条件,自己再新加一个,但是就是找不到它写的那个连锁停机条件在那里
23-02-28 20:04
M25.6&M25.3动作后延时2S后触发Q0.5和M25.7动作
最后修改:2023/3/1 9:50:32
23-03-01 09:47
附件 屏幕截图 2023-03-01 094554.jpg
23-03-01 09:48
这个程序我看到了,但是我想找压差高停Q0.5的程序,我顺着网上找这2个M位,也是很多东西,不知道连锁是管停机的
23-03-02 19:17
可以在线论证,自己设置压力高报值,使其停Q0.5,过程中看M25.3和M25.6的导通情况
23-03-08 11:30
18楼
该帖内容不符合相关规定!
23-03-08 13:41

上一页 上一页

工控新闻