主题:条件满足后,为社么不递增?
点击:726 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
高手看看,当驱动条件满足后,VW500为社么不会递增?
23-02-14 20:12
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
为什么要这个P
23-02-14 22:05
2楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
你先去了解一下上升沿的功能用法就知道原因了。
23-02-15 10:46
3楼
编辑
引用
管理
711022027
P前面串个秒脉冲。
23-02-15 13:19
4楼
编辑
引用
管理
877476825
你这是上升沿,前面条件再切换两次就会变了
23-02-15 19:39
5楼
编辑
引用
管理
龙丰PLCwang
当其中一个触点接通,另一触点由0变为1的瞬间产生上升沿,才能让VW500计算,前提是,其它地方的程序没有其它的条件影响到VW500的计数。这就需要你排除下了
23-02-16 11:43
6楼
编辑
引用
管理
heshilih
你的P不切换,怎么会传输呢
23-02-16 11:44
7楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
首先要看看VW500在程序的其他地方有没有被调用,或者说有没有被写入数据,包括位访问、字节访问还有双字访问都得查查
确认没有被写入了,再多次点亮I0.7,看看数据有没有加起来!
23-02-16 14:39
8楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
如果你只需要切换的时候+一次,那么手自动拨一个循环就有了;或者P前面加个时钟脉冲,脉冲触发一次+一。
最后修改:
2023/2/20 11:44:03
23-02-20 11:38
9楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
不用P的话,会一直进行+1运算
23-02-20 11:44