主题:三菱与pro face连接通讯设置
点击:1130 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
3310145249
在 2023/2/20 11:55:36 发言
【内容省略】
MX Component中的GX Simulator通讯协议不支持LH系列,因此无法实现你的需求。
Good Luck~
23-02-20 14:04
21楼
编辑
引用
管理
3310145249
好的,谢谢,请问大佬还有别的办法吗?我想知道他们两能不能通讯上
23-02-20 14:24
22楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
记得更新帖子!
大家都等着你好消息呢!
23-02-20 15:00
23楼
编辑
引用
管理
3310145249
好的呢,三菱的PLC交期都好长啊,都换成LH系列了,还推迟发货,我人都要麻了,发货特别紧,现在没办法确定通讯的话,也只能等PLC到了再说
23-02-20 15:14
24楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
高端的PLC一般货期都长。
23-02-21 11:23
25楼
编辑
引用
管理
3310145249
今天到了,准备测试,发现只有模块到了,CPU模块要下一周才能到,下周确切时间没说,宝子们等我下周来回复
23-02-24 19:42
26楼
编辑
引用
管理
3310145249
通讯上了,PLC端设置的是以太网内置端口使用TCP协议,然后触摸屏这边选三菱的Q/QnA Series Ethernet端口选以太网TCP,然后设置对应的PLC的IP地址,但是由于那个PLC报错还没联动运行,触摸屏没有报通讯异常,我想再问下L类型的LJ71C24-R2这个模块能放在扩展模块吗?就是把那个模块删掉PLC就不报错,这个模块弄上就PLC报错模块不报错,报错代码是H2221,说啥7200参数号超出设置,打电话问供应商也无法解答这个是哪个参数,请问有大佬了解吗?
23-03-10 18:24
27楼
编辑
引用
管理
3310145249
是这个帖子沉了吗?
解决了,那个RJ71C24属于智能模块,第一次写进去不勾选这个模块参数,然后写进去之后再把这个模块参数加上写进去就没问题了,虽然不知道什么原理,我后面看看这样模块能不能正常使用
最后修改:
2023/3/13 11:23:31
23-03-13 11:20