主题:欧姆龙CS1G-CPU42H的MCPWR灯闪烁,CPU不工作
点击:587 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
1169014063
嗯,如果cpu坏了就麻烦了,程序全丢了
23-02-11 20:43
11楼
编辑
引用
管理
1169014063
排除法不错,今天我断电情况下插拔过没用,说明输入输出及通讯模块应该没有问题,就剩下机架和CPU了,明天拆解背板机架看有木有问题,最后就能确定问题了
23-02-11 20:50
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
视频看着不爽
CPU上其他指示灯什么情况,比如报警灯,运行灯......好像都不亮
只保留地板,CPU,电源,有扩展拆除控制电缆,再通电看看
如果CPU还是没有报警灯等点亮,可能电源模块,地板,CPU之一或二
看看有没有装内存卡,有卡就有程序,MCPWR是向内存卡供电
说到电源,“电源模块上的5V通讯信号”好像电源模块上没有暴露这个端子
23-02-11 21:13
13楼
编辑
引用
管理
1169014063
已经解决了,今天排查是一个子底板上的电源模块坏了导致的
23-02-12 19:19
14楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
只是电源的问题,是吧,那就还好
23-02-12 21:11
15楼
编辑
引用
管理
1169014063
电源有问题换新了,所有的机架模块又烘干了一下,问题解决了,可能跟空气中湿度大有原因,最近我这边的天气不咋地,控制柜旁两台除湿机效果都不是很理想
23-02-13 20:10
16楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
柜内有温湿度传感器吗?
23-02-15 10:13
17楼
编辑
引用
管理
1169014063
温湿度传感器没有,原来还有几个加热器,后来就逐个退休了
23-02-15 19:31
18楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
可以的话,自己加个温湿度传感器,搞个报警灯,自己改造一下
23-02-16 10:43
19楼
编辑
引用
管理
1169014063
主意不错
23-02-16 18:38
上一页
上一页
工控新闻
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
倍福 | EtherCAT 多功能端子模块的应用范围再次被拓宽
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
ABB发布新一代中压变频器ACS8080,助力提升工业性能与可靠性
倍福 | CX7000嵌入式控制器产品系列再添“新成员”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
更多新闻资讯