登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:问个初级问题:百下五百上二

点击:1135 回复:18

一直接触的基本都是35平以下的,都是按照一平六个电流算。
请问,95平的按照5算,120的按照2算,载流量是不是有点矛盾?
23-01-09 21:55
好像是十下五,百上二,二五、三五,四三界,铜线升级算。这个意思是说铝线10平以下的按照5算,100平方以上的按照2算,25平及以下10平以上的接照4算,35平及以上100平以下的按照3算,同规格铜线升一个档次算。供参考!
23-01-10 03:57
口诀记错了吧?
23-01-10 11:04

引用 aaxin2008 在 2023/1/9 21:55:19 发言【内容省略】

口诀记错了吧?
23-01-10 11:05
95平方如果按5A来算,实际负荷达到这个值电缆发热绝对严重,你还要考虑现在电缆买的很多都不是国标的…
23-01-10 11:30
95平方的线载流量5A?
23-01-10 18:01
95线你让他每平方5安电流,线肯定会发热,长期工作肯定有安全隐患,何况你买的线不一定够国标
23-01-10 21:01
最保险的还是找个厂家的电缆样本来看,大同小异,差别不大,考虑下同时敷设时根数,敷设方式和温度影响即可。表情表情
23-01-11 08:02
我这边用的基本都是70/95/120平电缆,我基本都是按2.5算比较稳妥,多了没事,就怕少了
23-01-11 09:22
大电缆选型最好是看厂家的参数手册,估算的不太准,大一号价格又差很多
23-01-11 14:08

上一页下一页