登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:问个初级问题:百下五百上二
点击:1135 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
一直接触的基本都是35平以下的,都是按照一平六个电流算。
请问,95平的按照5算,120的按照2算,载流量是不是有点矛盾?
23-01-09 21:55
1楼
编辑
引用
管理
646270767
好像是十下五,百上二,二五、三五,四三界,铜线升级算。这个意思是说铝线10平以下的按照5算,100平方以上的按照2算,25平及以下10平以上的接照4算,35平及以上100平以下的按照3算,同规格铜线升一个档次算。供参考!
23-01-10 03:57
2楼
编辑
引用
管理
678806
口诀记错了吧?
23-01-10 11:04
3楼
编辑
引用
管理
678806
引用
aaxin2008
在 2023/1/9 21:55:19 发言
【内容省略】
口诀记错了吧?
23-01-10 11:05
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
95平方如果按5A来算,实际负荷达到这个值电缆发热绝对严重,你还要考虑现在电缆买的很多都不是国标的…
23-01-10 11:30
5楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
95平方的线载流量5A?
23-01-10 18:01
6楼
编辑
引用
管理
goldage
95线你让他每平方5安电流,线肯定会发热,长期工作肯定有安全隐患,何况你买的线不一定够国标
23-01-10 21:01
7楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
最保险的还是找个厂家的电缆样本来看,大同小异,差别不大,考虑下同时敷设时根数,敷设方式和温度影响即可。
23-01-11 08:02
8楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
我这边用的基本都是70/95/120平电缆,我基本都是按2.5算比较稳妥,多了没事,就怕少了
23-01-11 09:22
9楼
编辑
引用
管理
机栝
大电缆选型最好是看厂家的参数手册,估算的不太准,大一号价格又差很多
23-01-11 14:08
上一页
下一页
工控新闻
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
更多新闻资讯