封星的接触器,大小和电机有相关要求么。是不是可以适度小一些?
22-12-28 22:38
是的,但就差那点钱或空间?
这是给自己添麻烦~多个规格,选型,采买,安装,配线....都要考虑,别弄错了
22-12-29 10:18
为了省那点钱,很多厂家都会选小一个号的接触器。。
22-12-29 10:31
几十个千瓦的电机就算了,超过一百千瓦的,接触器价格还是有点高,分开还是有一定的成本空间的!
22-12-29 10:31
可以选小一点,但没必要,国产的没差几个钱
22-12-29 21:19

引用 goldage 在 2022/12/29 21:19:43 发言【内容省略】

西门子的,估计厂家也是为了省点。
22-12-29 21:50
主接触器和角接触器是0.58倍额定电流,星接触器是0.33倍额定电流。
22-12-30 08:02

引用 ddt250 在 2022/12/30 8:02:16 发言【内容省略】

这样的话,封星小一半,还绰绰有余了。
22-12-30 19:00

引用 aaxin2008 在 2022/12/30 19:00:55 发言【内容省略】

要考虑冲击电流的。
22-12-30 21:01
除非你是制造商,否则自己维护的话真心没必要。
23-01-03 10:14