主题:今天栽在一个小小的热继上了

点击:1135 回复:16

好久没玩过施耐德热继,想着也简单,调好电流,带电运行中按图示往左拨TEST测试按钮,结果发现巨难拨,结果用力大了,拨过去复位弹不回来,又拿旁边的试了下,又拨过去复位弹不回来,报废2个吓得不敢测了,直接电流调最小测过载,就图上这热继是调的方法不对还是施耐德这款热继太垃圾了
附件 L7x5etEgAjp2Sf-DdhiSrQ.jpg
最后修改:2022/12/23 20:35:30
22-12-23 20:33
这个测试是按压的吧?你能拔的动?
22-12-23 21:03
你没事改它状态干嘛啊,就算改也是在冷却状态改的,手动和自动复位而已,一般优先用手动复位
22-12-23 21:09
往下按吧。和老款的差不多。
22-12-23 21:20
调试过,但是不记得有这么复杂
22-12-23 21:42
不应该将TEST下面的拨道A吗?
22-12-23 21:45

引用 知道一点 在 2022/12/23 21:45:59 发言【内容省略】

那个是代表手动复位和自动复位。。H手动,A自动。。
22-12-24 00:54
楼主拨的是测试(Test)拨片,那个拨片确实不好操作。弄不回来不影响使用吗?
22-12-24 01:21
TEST 用一字螺丝刀将拨片往左滑,测试NO/NC辅助动
附件 微信截图_20221224081023.jpg
作, H/A,手自动,H-hand手动,A-auto自动, Rest是复位,STOP是测试主触头动作。
22-12-24 08:12

引用 yutianhe95 在 2022/12/24 8:12:21 发言【内容省略】

专业
22-12-24 08:30