登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:3相3KW电机使用1.5平方的线,是否足够

点击:2771 回复:18

你这个功率1.5平方足够了,没有问题放心使用。
22-12-10 11:46
那我计算出来的电流值大概也就7.8A,放到了10A,应该没什么问题吧
22-12-10 22:39
用的施耐德电机断路器6-10A,
附件 施耐德马达断路器.jpg
22-12-10 22:41

引用 dffeifei110 在 2022/12/10 22:41:29 发言【内容省略】

这个开关没问题,用1.5的线也是没问题
22-12-11 10:36

引用 xianban7 在 2022/12/10 11:38:50 发言【内容省略】

我也是这样用的,二十多米长。
22-12-11 10:36
老哥,你用过这种断路器不
最后修改:2022/12/11 12:41:29
22-12-11 12:41

引用 dffeifei110 在 2022/12/10 22:39:20 发言【内容省略】

主要是考虑电机启动时的启动电流,普通的断路器一般尽量选稍微大一点的。
当然你用的是施耐德电机断路器,那肯定可以的,这种的短路脱扣电流大。
22-12-11 13:40

引用 dffeifei110 在 2022/12/11 12:41:07 发言【内容省略】

用啊,一种在用,不过是正泰的。
22-12-11 14:57
往上一个等级,线径,价钱都差不了多少,何必做这么憋屈呢?工业设备还是稳妥为上。一切以经济为考量就不是做事的态度。
22-12-13 10:09

上一页 上一页