10楼
编辑
引用
管理
fireray
230se停产好像快十年了。舍弃吧,换个VT240,参数基本是兼容的。
22-11-21 18:23
11楼
编辑
引用
管理
goldage
这个不难,变频和电机匹配一下就好了,不做匹配的话严重时候会报过流,但如果你的电机是专用的变频电机就一般不会这样
22-11-21 21:13
12楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
这货不便宜吧
22-11-22 16:02
13楼
编辑
引用
管理
三维组态设计
老古董是可以增值的。留着吧,别拆别动。
22-11-23 08:39
14楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
缺相,变频器常见故障
模块的驱动路出问题的概率大
买几本咸老师的书看完就是大师了
最后修改:
2022/11/23 13:53:02
22-11-23 13:51
15楼
编辑
引用
管理
gmjckj
驱动故障,修了多台,全都是pc929中有坏的。在485粗砂上用
22-11-24 10:07
16楼
编辑
引用
管理
王建君
谢谢各位老师了
22-11-25 08:11