登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相电相电压、线电压均正常,三相用电器正常运行,但测电笔测A、B、N点亮,C相不点亮。可能什么原因?

点击:1219 回复:16

C相接地了,而且还有可能变压器中性点接地不良甚至断开了。
22-11-20 12:23

引用 想想看 在 2022/11/20 12:23:14 发言【内容省略】

你单位的变压器低压侧是不接地系统?
或者就如10楼说的,地线接触不良呈高阻状态而C相有接大地的情况。
最后修改:2022/11/21 10:35:21
22-11-21 10:35
如果是变压器中性点不接地系统的话,C相接地了。
22-11-21 14:40
是否可以理解N线接地不良,C相接地了。
22-11-22 09:01
中性点接地的三相四线制的供电系统,如果一相接地,也是会出现这种现象的。
从电工原理来说,一相接地后,零线电位升高,而接地相电位变低,所以零线带电,氖泡就会发亮,接地相不会亮,此时短时间内不影响线路运行。
当然了,这种某相接地故障现象,接地点与中性点接地距离一般较远。
所以用电安全规范规定,在同一个供电系统中,不允许同时存在接地(TT)保护与接零(TN)保护两种不同的保护方式就是这个道理。
最后修改:2022/11/22 20:11:43
22-11-22 20:04
C相接地了,而且还有可能变压器中性点接地不良甚至断开了。
22-11-23 08:52

不关远近,在于接地电阻是否合格,如果变压器中心点接地合格的话,C相出现接地的话,要烧保险或跳空开。看楼主的说明,貌似设备运行正常,所以怀疑他们的系统是中性点不接地系统或者变压器接地不良了。
22-11-23 13:45

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯