主题:【话题】这个断路器总是跳闸,摇表遥测没有漏电,不短路能不能把里面的脱口给去掉作为一个单纯的断路器用(20221108)

点击:766 回复:18

跳闸时候测量电炉丝绝缘,热态的时候比较准…
22-11-08 13:16
设定500都动作确实要好好查查,测下实际漏电流多少?
22-11-08 18:51

引用 55366318 在 2022/11/7 21:46:00 发言【内容省略】

这种做法不提倡。
当年在一家私企打工,就曾遇到过一位半桶水的“电气工程师(实为中专生)”,厂进线的总开关经常不定时跳闸,就将该开关的漏电功能剪掉,结果不久,园区配电室的人员上门告知你厂线路有漏电故障,要求立即排除,不能影响整个园区的供电。
老板叫我去处理。我通过逐段排查,最后在一个铁皮顶车间找到漏电点。是铁皮顶漏水,请了外来人员维修的时候,将从铁皮顶下经过的供电线路给钻破了皮造成接地故障。
找到故障并处理后,再跟踪线路排查为什么总开关(带漏电保护)不跳闸,最后拆开总开关后才发现这个开关被人拆除了漏电保护功能,再追问是什么人干的,结果是那位老板面前的大红人“电气工程师”干的“好事”。我找到他,当着老板的面就骂他是不是想害死人?如果不是园区配电室发现本厂有漏电,这个铁皮顶车间整个车间与铁皮顶有联系的导体都带电,万一有人触碰到,后果会怎样?我转身又对老板说,你今天回家点多几炷香感谢老天爷吧,感谢园区配电室的人员告诉你你厂线路有漏电,否则什么时候死人你都不知道。
随后,我叫老板马上派人去买一个新的开关(漏电保护断路器)回来更换。
最后修改:2022/11/8 20:28:05
22-11-08 20:26
加热管漏电不难查的,也不排除是线路的故障,湿度大时候漏电的话就肯定是线路存在破皮,前段时间,一台变频带的风机,变频时不时的报过流,最后查出来线路在一个角落给老鼠破坏了
22-11-08 21:05
控制回路是否220v的
22-11-11 17:31
漏电跳闸,一定要查找原因!牵涉到人身安全和设备安全!安全比天还有大!
最后修改:2022/11/12 11:31:33
22-11-12 11:30
完全完全是违章操作。
22-11-13 20:07
如果是漏电跳闸,那还不是一般的漏电,请注意,该开关被定在300mA上,也就是0.3A!
附件 截图.jpg
22-11-13 20:21
一定要查找原因!安全一定要比天大!时刻牢记安全第一!一旦发生安全事故一切都晚了!给12楼点赞表情
22-11-13 20:38