登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:又见这种接线

点击:854 回复:10

食堂电烤箱
附件 4bd63f383534129282380f7ab90915a.jpg
附件 50287607870ef899f7e87f27f1f309c.jpg
已经改成第二种方式
22-10-26 10:33
这不是没接好,是线有点小,电流大了,或者加大一点换整线,不用接头最安全
22-10-26 10:42
第二个图不是外协接的吗?
22-10-26 11:04
这种见过不少
22-10-26 12:19
这个地方可以加个断路器,安装个盒里固定起来
22-10-26 12:33
大多数电工不都这样接的吗?
22-10-26 14:54
根本原因在于线小了,质量还差,接头接触电阻大,电热炉本就是大功率用电,不烧才怪
22-10-26 21:37
个人感觉并不是接线方式的问题,图一接线方式主要还是为了增加拉力,电流大了之后该烧还是会烧,而且图1的接线也不规范,接头没有互相交错开。电流大的话还是建议接头挂锡或上接线桩,当然前提是电线本身的载流量是复合要求的。
22-10-27 08:28
食堂用橡套电缆不大合适。
22-10-27 08:34
食堂有老鼠,最好穿线管。如果条件允许,换整颗线。接头是麻烦。
22-10-27 10:25

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯