登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:台达dvp plc与kinco触摸屏4414如何通讯

点击:627 回复:13

需要什么通讯线,插在com几口?
这几个com口分别支持232,485等。
22-10-13 05:57
用RS232口就行了;
22-10-13 09:10

引用 ZCMY 在 2022/10/13 9:10:40 发言【内容省略】

触摸屏这些有好几个com口的设备,有没有硬性规定,比如1口是232,2口是485的?
22-10-13 16:06
4414只有2个口,前面一个RS232/RS485 都支持,COM2只支持RS232;
22-10-14 08:38

引用 ZCMY 在 2022/10/14 8:38:10 发言【内容省略】

其他的触摸屏呢?有没有硬性要求。
com0是232,com1是485之类的
22-10-15 09:05
每个品牌/型号都是厂家自己开发定义的,不要乱套用,用什么型号就按对应的型号用就行了;
22-10-15 09:29
用那家的屏就查哪个手册,com口内部的管脚定义都不一样,比如汇川6000系列屏是12  69两个485口在一个com口里。到了7000系列就变成16  78在一个Com口里了。有的是CAN通讯和485通讯在一个Com口里
22-10-15 09:35

引用 ZCMY 在 2022/10/15 9:29:29 发言【内容省略】

这些端口专用于电脑和plc,或者触摸屏和plc吗?
22-10-15 20:06
认真看看触摸屏的手册
上面都有 连线做法,通讯参数
针脚 COM口说明等等
22-10-16 09:25
现在的屏与电脑连大多都有USB口及LAN; RS232口一般也可以与电脑连;
22-10-16 17:04

上一页下一页

工控新闻