主题:断料机,误动作

点击:774 回复:15

附件 IMG20220922135251.jpg
一个常闭接近开关控制电磁阀断料,现在出几根正常的就偶尔连冲,接近开关也调的很近了,怎么解决?
22-09-25 06:46
换个欧姆龙,图尔克之类的接近开关,或者减慢运行速度,让接近开关有效识别。
22-09-25 08:49
换新的就可以了!
22-09-25 14:04
检查一些线路有没有问题,再换个新的看看
22-09-25 16:09
钢筋-那种麻花筋?
常闭型近接开关,调的很近?
能发张检测位置图?
可能需要离远点
22-09-25 20:58

引用 xuhuifox 在 2022/9/25 14:04:35 发言【内容省略】

这就是新机器,还没用几天。
22-09-25 22:07
这玩意之前接触过,曾经用自己做产品淘汰下来的板子给别人改装过,一直用的很好。这东西比较简单的,可能还是接近开关的问题,换高质量的接近开关看看。
22-09-25 22:07

引用 YXBK 在 2022/9/25 16:09:07 发言【内容省略】

现在焦点就在接近开关上了
22-09-25 22:07

引用 知道一点 在 2022/9/25 20:58:21 发言【内容省略】

不是麻花的,就是盘条而已。
必须近点才好,远不点就更频繁的连冲了。
22-09-25 22:09

引用 aaxin2008 在 2022/9/25 22:07:21 发言【内容省略】

换个新的开关,不是换个新机器
22-09-26 00:09