登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题: 变频器负载能力差
点击:1293 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
王建君
各位老师!
有一台台达22KW变频器,工作运行频率显示正常,就是电机运转没劲。老师们是不是遇到过,麻烦分析一下是那儿的问题啊?
22-08-20 07:11
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是新安装就这样,还是以前没问题,最近才这样
22-08-20 07:39
2楼
编辑
引用
管理
王建君
以前运转挺好的,夜班突然就这样了
22-08-20 07:48
3楼
编辑
引用
管理
王建君
也是老机器了,我现在试着把驱动板上的电解电容全部更换试试。
22-08-20 07:50
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
把输出的数据发出来,三相电压,三相电流
22-08-20 08:21
5楼
编辑
引用
管理
王建君
夜班电工更换了新的变频器,电流 电压没有测量。
22-08-20 08:57
6楼
编辑
引用
管理
Tivian
引用
王建君
在 2022/8/20 8:57:01 发言
【内容省略】
换下来正好测试 估计驱动部分有问题了
22-08-20 09:42
7楼
编辑
引用
管理
王建君
通电测试 频率显示正常 输出几乎没有电压
22-08-20 09:52
8楼
编辑
引用
管理
王建君
运行时测量电压如下:
P+----U 直流电压540V
P+----V 直流电压550V
P+----W 直流电压543V
N-----U 直流电压5V
N-----V 直流电压0V
N-----W 直流电压5V
这样的情况是不是上桥驱动坏掉了。
22-08-20 15:57
9楼
编辑
引用
管理
Tivian
查上桥吧
22-08-20 17:10
上一页
下一页
工控新闻
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
更多新闻资讯