点击:751 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
fangjianwen
我有一台电动机,使用同步电机变频器,在电动机运行时,外壳对地电压140伏,在使用接触器直接启动时,就没有上述情况,请问这是怎么回事?
22-08-18 09:24
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
变频器有谐波
22-08-18 09:36
2楼
编辑
引用
管理
余生少年
同步电机,变频器自学习下
22-08-18 10:40
3楼
编辑
引用
管理
goldage
接了地线就好了
22-08-18 21:31
4楼
编辑
引用
管理
坏男孩5F4R
变频器输出负荷线用屏蔽电缆,屏蔽要接地。
22-08-19 06:23
5楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
变频器输出线得用屏蔽电缆并接地!!!
22-08-19 08:22
6楼
编辑
引用
管理
80871533
屏蔽电缆,变频器输出端加电抗器等
22-08-19 11:41
7楼
编辑
引用
管理
steelen
电动机外壳直接接地不就得了
22-08-19 18:02
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
只要用变频器,都会有说的这种情况,接地了就没事,不接地,工人鞋子绝缘不好,摸到机器会麻手…
22-08-20 15:38
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没接地的原因;
22-08-21 10:15