登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:水下潜水泵热继不跳、空开跳故障求助

点击:1406 回复:18

潜水泵,
配置:空开-接触器、热继-水下设备厂家专用保护器。  空开用的是C10  接触器、热继电流都是配套的  泵额定电流7.4A,实测工作时电流6.58A。
故障:
启动时没问题,有时工作2小时,有时工作几天,有时20分钟。空开就跳,每次热继都不动。 相对来说冬天出现次数较少,多出现在夏天。现场实测柜子中空开温度约42度左右(夏天最热时)。
水泵电机检测绝缘、对地、电阻值都正常。各线坚固都正常。
此同样配置设备共4台。其中常开两台(24小时不停)一直正常。另两台有时会开2小时,停2小时。经常跳空开的就是间断开的两台。
提问:
1.个人估计是空开的问题。
2.像这种已带热继保护,并配置有泵的进水、过热保护器的电路,是否可以把空开直接更换成16A的?
附件 1.jpg
22-08-14 10:56
1.个人估计是空开的问题。
额定电流7.4A的电机,配10A的断路器,不用估计肯定是配小了。
2.像这种已带热继保护,并配置有泵的进水、过热保护器的电路,是否可以把空开直接更换成16A的?
32  40 都可以
22-08-15 11:31
C10太保守了,有热过载保护器,这里空开用作短路保护
22-08-15 11:43
直接换成D16的。
22-08-15 12:02
问题来了,那两台为啥不跳?
这跳的两台不是在启动时跳?
热继设定电流是不是大于空开?
空开为啥选C?
22-08-15 12:46
不常用的空开内部接触不好发热跳的
22-08-15 12:59
直接换成D16的。
22-08-15 20:50
如果你的空开选C,最少要16
22-08-15 21:02
建议换成D系列的。
22-08-16 13:05
楼主开关更换后正常了吧,现在夏天气温太高了
22-08-16 17:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯