主题:一台杂牌变频器显示88888
点击:2628 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lioupei1450
22-08-02 09:27
1楼
编辑
引用
管理
1326893350
看看主板5V,12V,是否正常。一般情况下电压低就能造成这种情况,其次就是主板和面板问题了。
22-08-02 09:46
2楼
编辑
引用
管理
lioupei1450
主板5v 4.98v 没有12只有±15v 是14.5v
22-08-02 11:14
3楼
编辑
引用
管理
635343688
发发发发发
22-08-02 17:04
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
变频器上电后要正常工作的8大条件,逐条去查呀
22-08-02 17:43
5楼
编辑
引用
管理
hs82463789
电源,时钟,复位,必须条件。
22-08-02 18:53
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
上电初始化未完成。
22-08-02 21:23
7楼
编辑
引用
管理
goldage
实际是自检过不了,汇川部分机型有这个现象,厂家直接换主板
22-08-02 21:54
8楼
编辑
引用
管理
711022027
把电源控制芯片的供电电容换掉试试看。
22-08-03 07:26
9楼
编辑
引用
管理
gzz5132
不是单片机工作三要素吗