主题:液位传感器水位波动问题请教
点击:1160 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
xiao007
公司有个蒸汽加热的水池。加热过程需要泵来补水,所以用液位传感器控制的。但是因为蒸汽产生的波动会干扰液位传感器,导致接触器反复吸合容易烧坏泵。所以想了几个办法
1,改用pid控制或者阻尼时间设置的显示器
2,用变频器控制
3,传感器加弯管(已失败)
4,加时间继电器5更换传感器位置(已失败)
各位大佬还有没有更好的办法?
22-07-08 09:40
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
使用浮球液位计可以吗?
22-07-08 09:53
2楼
编辑
引用
管理
lvpretend
把滤波时间加长点可行不。
22-07-08 10:12
3楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
水位传感器,实际传感的是压力,你的蒸汽出来的时候是不是有压力的?如果是有压力的话,肯定会对液位传感器造成影响,这个就无解了,只能用接触式的液位检测。
22-07-08 10:55
4楼
编辑
引用
管理
余生少年
我们公司用液位传感器,加浮球就是防止液位传感器数值受到干扰导致电气元器件损坏
22-07-08 11:13
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
能说一下用的什么传感器检测液位吗?
22-07-08 12:58
6楼
编辑
引用
管理
towngas
用外接式翻板液位计,回差补水;蒸汽加热直接用用静压、浮球、超声波都会产生检测信号波动。
最后修改:
2022/7/8 14:14:50
22-07-08 14:09
7楼
编辑
引用
管理
Tivian
加滤波 加延时
22-07-08 14:36
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
你现在用的是启停控制,液位差(时间差)要合适,否则避免不了。
或者换传感器,用模拟量的,使用变频器做恒液位控制。
22-07-08 15:48
9楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
系统有压力波动的罐体可以用双法兰差压变送器。
22-07-08 16:00