有没有什么办法能解决呢?简单一点的
22-06-30 21:07

引用 dffeifei110 在 2022/6/30 21:07:30 发言【内容省略】

分层 离远点 做屏蔽
22-06-30 21:49

引用 heshilih 在 2022/6/30 9:33:26 发言【内容省略】

电流不太大,只是两路主电源走向正好相反。
22-06-30 22:50
把桥架换成铝板 不通磁性的
22-07-01 14:35
既然是2路电源,两路电源是否有间隔距离?还有桥架的接地装置是否完整完好?这些都有影响的。
22-07-02 10:23

引用 heshilih 在 2022/7/2 10:23:49 发言【内容省略】

接地有这么重要?
22-07-03 22:33
是的,我曾经遇到过类似问题,电力局都来找过很久。你把这段桥架全部良好接地再看看