主题:变频器中间直流回路的调压
点击:418 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
rendongxuln
各位大师,小弟我有两台西门子6se70装机装柜型变频器,前几年用着还行,这两年有一台的直流电压偏高。进线交流电压600v,直流电压为798伏,另一台为825伏,这种情况下应该调节整流部分的哪个参数?可控硅全控整流,管子带有rc吸收电路。谢谢各位!!
22-06-23 08:47
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
这不是应该先换变压器吗
22-06-23 15:06
2楼
编辑
引用
管理
goldage
进线交流端哪有这么高的电压啊,还是检查一下电源吧
22-06-23 21:37
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
你说说600V是不是正常的?
22-06-24 00:08