登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:有了博士力士乐VFC3610电路图,就可能解决显示iDE故障

点击:3371 回复:21

哪位有博士力士乐VFC3610-4K00-3P4电源板电路图?出现报“iDE”故障,这个故障以前有好多人提过,始终没有解决办法,经换板验证,故障就在电源板,本机的电源板号为:YST03-03 AA,上面还有主芯片。
最后修改:2022/5/26 20:51:36
22-05-26 20:17
附件 vvv.jpg
是不是这个,以前论坛有上传过的.
22-05-26 20:24
不一样,这个板上还有主芯片。这个图片太不清了,有清晰度高的吗?看看有参考的地方没有。下面的是我遇到机型的电源板照片
附件 微信图片_20220526203922.jpg
最后修改:2022/5/26 20:52:54
22-05-26 20:40
有没有可能是固态电解容量变小了?这种电容很容易失容的
22-05-26 22:19
从新拍摄电源板照片发上来,大家共同研究。
附件 反面.jpg
附件 正面.jpg
附件 IO板反面.jpg
附件 IO板正面.jpg
最后修改:2022/5/30 13:26:16
22-05-27 07:28
这上面没有固态电解电容,只有铝电解电容,用M47表测均有充放电现象
22-05-27 09:23
这个IDE不是硬件故障,只要把风扇时间清零就好了
22-05-28 21:13
以前遇到的那一台清过,没什么用,一启动就显示iDE代码,最后放弃维修了。这一台通电就显示iDE,经过与另一台相同的电源板代换,确定是电源板的问题。现在没面板,无法清除了,等到有面板时再说
22-05-29 09:47
应该可以吧,我碰到很多台了启动报IDE故障都是风扇累计运行时间清零就好。还有启动报idp故障的也不是硬件故障,只要刷固件就能好!
22-05-29 20:47
这种机器怎么刷固件?需要厂家软件吗?
22-05-30 13:25

上一页下一页