主题:PLC的OUT点坏了1个,能不能不修改程序来解决。

点击:1483 回复:22

    直接拨插坏的模块更换不就好了吗,坏的模块再维修下次备用,使用的 SIEMENS 模块很少说会坏了一个点的,要么模块全烧,要么用好多年都不会有问题的
22-05-25 22:31
一用一备,坏的及时修复。
22-05-26 08:10
映射啊,创建IO中间变量,只需重新关联下即可,不用挨个改
22-05-26 08:21
想问下楼主,你的端子排是什么品牌的,三元吗。
有没有配国产的PLC的端子排
22-05-26 08:29
修改点位的工作量不大的,比更换PLC简单的多。当然如果没有多余的点位就只能更换了。
22-05-26 10:44
观察下跟哪个点动作是差不多同步的,直接并上去将就用着,省事。。
22-05-26 10:55
后面加KV-N8EXT ,主机点数不动,坏了就切换到N8EXT上;
22-05-26 21:26
感觉还是修改程序简单
22-05-27 08:33
KEYENCE的这款PLC,如果你后面连上扩展,那么程序里单元信息也需要更改;
22-05-27 20:26
PLC的优点之一就是可编程,应对特殊情况的设备状况。你的案例完全可以在电箱门上粘贴可以手写添加更改IO信息的表格呀,毕竟每台设备都是独立的个体,强行要求设备状况必须一模一样而无视成本管控,这是玩纯技术的顽固思维,一条道走到黑那种。
22-05-27 20:55