主题:两个开关电源同等输出,负级并联可以吗?
点击:2515 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
秀空
负级并联可以
22-05-21 13:57
11楼
编辑
引用
管理
luoqing1117
负级并联是可以的,哪怕是电压不一样都可以,比如12V和24V
22-05-22 11:48
12楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
ZCMY
在 2022/5/21 10:22:51 发言
【内容省略】
我在激光设备上看到过,四个800瓦的48V开关电源并联供电,按我的意见还是采用3000瓦单个方便…
22-05-23 09:21
13楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
两个电路之间如果只有一条线相连,这条连线中时没有电流的
22-05-23 10:59
14楼
编辑
引用
管理
xq09181
同等电压输出的并联应用,应该串联合适的均流电阻后再并联,否则会造成电源本身工作异常。
22-05-23 19:07
15楼
编辑
引用
管理
565495722
为什么要并联
22-05-23 22:19