登录
首页
PLC论坛
信捷XINJE
回帖
发帖
正文
主题:通信出问题
点击:374 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
cma_520
在信捷XC系列测试循环程序时,故意用LD M8000 FOR 32766 来增加扫描周期【爆力测试】。结果通信不上了,
扫描周期有1006SM,PLC通信一直处于 连接和断开切换的状态,下不了程序,这情况要怎么处理。
22-05-03 21:40
1楼
编辑
引用
管理
cma_520
问题以解决,
处理办法;重新刷机就可以了。刷机工具,信捷官网有!
22-05-03 22:51
2楼
编辑
引用
管理
465010287
还有这么干的呀,,,,
22-05-04 00:20
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
好办法,试验一下plc设计是否完善。wd停了?异常处理,安全保护,溢出防止,连接攻击,plc也该考虑了。