主题:请教一下三菱plc通讯问题

点击:911 回复:10

最近在研究三菱plc和台达变频器通讯的问题 总是通讯不上 刚看了一个高手做的程序 plc bd板上还加了个终端电阻 想问下有必要加这个终端电阻吗?
查了vfd-m的说明书 端子定义也没有说要接终端电阻啊!
22-03-25 09:36
三菱哪个型号的PLC,用的哪种通讯方式。
22-03-25 11:10
实验状态下,可以不加
22-03-25 11:27
再发一套 视频教程Q FX5U CC-Link IE通讯控制MR-JE-_C伺服
链接:https://pan.baidu.com/s/1Utvr9cR4SVtx3lXp68k_Kw
提取码:nsdq
22-03-25 13:11

引用 surfacersnow 在 2022/3/25 9:36:42 发言【内容省略】

自己做通信测试实验,终端电阻可以不加
不过你得说明一下三菱PLC型号,不同型号使用的指令不同。
22-03-25 13:50
附件 QQ截图20220325145354.jpg
22-03-25 14:53
如果你的做试验,只有一个从站,随便你玩,但是如果你是两个以上的从站,这个终端电阻还是要的,不然根本不能稳定
22-03-25 21:41

引用 surfacersnow 在 2022/3/25 14:53:57 发言【内容省略】

手册上1N的PLC不支持2N的BD
附件 微信截图_20220326082730.jpg
22-03-26 08:28
视频解密密码是什么?
22-03-29 09:45
三菱哪个型号的PLC,用的哪种通讯方式呢?
22-03-29 14:20