登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相380v电机只有三个接线柱怎么办?
点击:3801 回复:45
楼主
编辑
引用
管理
manbuzhe00
有一台在风机上拆下来的电动机,铭牌如图二,可是接线盒里只有三个接线柱(图一),说直接连接上三相380V电就可以用,但是身边只有单相220v电,要怎么办才能用?
1,这个电动机是不是改不了星型Y接法、三角△接法?不能改的话就用不了单相220V变频器吧?2,接入电容用单相220V电,这种可以吗,功率大概会损失多少?请教各位,谢谢指教。
最后修改:
2022/3/24 11:04:12
22-03-24 11:02
1楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
图一明明是6个接线柱,看接线盒盖子翻过了来上的图,把图中横着的三个短接片取下,将左边三个接线柱用短接片连起来,就是星形接法。可以用单相变频器。
最后修改:
2022/3/24 11:55:46
22-03-24 11:54
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
1,这个电动机是不是改不了星型Y接法、三角△接法?
从接线柱这里是不能改了,应该是在锭子线圈里面封星了
2,接入电容用单相220V电,这种可以吗,功率大概会损失多少?
改不了
不能改的话就用不了单相220V变频器吧?
淘宝有单相220进去,三相380出来的变频器。
22-03-24 12:05
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
cgmguangming
在 2022/3/24 11:54:05 发言
【内容省略】
仔细看只有3条线引出来
22-03-24 12:06
4楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
不会吧,单相220进去,出来不会是380吧,难道变频器有升压的功能?
22-03-24 12:11
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
仔细的看了一下,电机内部出线只有3根,看来是改不了220V。
最后修改:
2022/3/24 12:18:17
22-03-24 12:15
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
供电没有380V,为啥选它,换
22-03-24 12:37
7楼
编辑
引用
管理
Tivian
这么小的电机,可以加变频,也可以加电容,直接220V运转
22-03-24 13:23
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个电机是内部封星了吧!
22-03-24 13:28
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
换电机成本最低;
22-03-24 13:29
上一页
下一页
工控新闻
ABB邀你探索直流应用的世界
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
更多新闻资讯