登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ABB变频器A5001
点击:3727 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
wangbiao19
维修一直攒下不少ACS510/550的主控板,都是开机显示A5001不能复位,然后就是东拼西凑剩下来了,有什么方式能把他修好呢?
22-03-17 20:35
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
对于CPU板,没有电路图,顽固地想修,只能碰运气了:
1、先换电解电容;
2、还不好?再换稳压芯片;
3、还不好?再换光耦;
4、还不好?再换运放;
5、还不好?。。。扔了吧。
最后修改:
2022/3/17 20:45:59
22-03-17 20:43
2楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
不想扔啊
22-03-18 12:01
3楼
编辑
引用
管理
ahszyj
这机器肯定是严重炸鸡了,一般情况下510的炸鸡好多都会出现5001传动故障的报警,换板吧
22-03-18 16:37
4楼
编辑
引用
管理
ycdeng
量一下主芯片可能短路
22-03-25 13:18
5楼
编辑
引用
管理
百鸟争鸣
软件最容易出现问题!
23-01-20 10:07
6楼
编辑
引用
管理
xq09181
先把风扇拔掉试下。然后才是主板的问题。
23-01-20 12:12
7楼
编辑
引用
管理
hjtrz
感谢咸老师,拔掉风扇A5001故障消失,恢复正常,再次插上风扇故障再出现,用dc24v电源测试风扇,风扇电流大不转,更换新风扇,故障修复。机型:ACS510 75A
23-12-17 17:12
8楼
编辑
引用
管理
智创自动化15
咸工,变频器维修进口图集什么时候上市!
24-01-05 20:54
9楼
编辑
引用
管理
xq09181
校改已全部结束,付印,入库,发货,还有一个多月吧
24-01-06 11:36