主题:欧姆龙NT631C屏的通信问题
点击:1166 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
zcs7838851
是的,昨天重新做了几根数据线,触摸屏和PLC、触摸屏和电脑、PLC和触摸屏之间都能通信了。PLC和触摸屏能正常通信之后触摸屏就显示正常了。
最后修改:
2022/3/8 20:52:41
22-03-08 09:36
11楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
我那个有一次是PLC程序丢了,相连的屏一直在系统初始化界面不动
22-03-08 09:52
12楼
编辑
引用
管理
zcs7838851
看了一些资料,把屏连上了。之前连不上是因为自己做的电缆有问题。重新做了一根,很容易就连上了:触摸屏端只能连A口,同时按触摸屏左边两角,进入系统设置,将屏设为传输模式;电脑打开NTST4.8C,进行简单的网络设置,然后就可以从屏上载程序了。不过没有找到从程序里导出变量地址的捷径,只能一个一个从图里面链接的变量查。另:PLC跟屏通信不上的时候是会一直停留在系统初始化界面。
最后修改:
2022/3/12 23:36:53
22-03-12 23:34
13楼
编辑
引用
管理
1270498687
问下度娘吧
22-05-11 11:36