主题:西门子1200跟昆仑通态触摸屏超过100米,怎么通讯?

点击:1642 回复:17

西门子1200跟昆仑通态触摸屏超过100米,怎么通讯?
可以走485modbus吗?加个232模块。
22-02-22 10:01
1.加光纤
2.RTU9.6K
22-02-22 10:03
不是可以走以太网吗
22-02-22 10:10

引用 余生少年 在 2022/2/22 10:10:34 发言【内容省略】

以太网理论可以100米,实际达不到。
楼主的超过100米用以太网加光纤收发器好了。工业用的贵点,环境不恶劣商用的完全就可以了,一对也就一百块左右
22-02-22 10:18
有无线传输的,不是最远可以几公里吗?没用过,不知有用过的没有?
22-02-22 10:23

引用 YS-W 在 2022/2/22 10:23:45 发言【内容省略】

有用过,但要是空旷的地方才行,否则距离衰减特别厉害。
22-02-22 10:27

。。。。。觉着3楼建议靠谱。
22-02-22 10:34
学习学习学习学习谢谢
22-02-22 10:49
光纤
422
22-02-22 11:07
以太网加光收发呀,光纤不贵,光收发也就百十块钱一对,前期刚试了两套,就是光收发没用工业级的,用的商用光收发