一台75千瓦电机,变频控制。变频器显示运行电流146安,50赫兹。变频到电机使用的是35平方镀锌电缆,长度45米。个人认为有点细。
22-02-13 11:20
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
这个50平方起步吧!
22-02-13 11:27
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
相当的凑合,个人觉得具体看看电缆的温度。
22-02-13 11:31
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
镀锌的35平方线,应该是小了,单芯的拉过去都不见得行,还电缆,温度很成问题!
22-02-13 19:57
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
可专业人员说35的可以用。我很遗憾。
22-02-13 20:49
5楼
编辑
引用
管理
goldage
国标铜芯电缆50平方是起点,35平方的45米长度,压降偏大
22-02-13 20:58
6楼
编辑
引用
管理
剑胆琴心28T1
150个电流,35平方肯定小了,个人认为50平方或70
22-02-14 11:26
7楼
编辑
引用
管理
xiachunzhao
选用70mm2的电缆合适,选择电缆还要考虑一定的过载量,变频器146A运行电流已经满负荷了,35mm2的太细了,
22-02-14 16:03
8楼
编辑
引用
管理
余生少年
35的有点小了吧,这专业人员也太“专业”了吧,长度温度没考虑吗
22-02-14 16:10
9楼
编辑
引用
管理
panchunhu
变频运行又是满载,再加上国内电缆普遍缩水35平方明显细了。应该用50平方的,讲究点的用70平方的。35平方想用要电缆质量过关工频运行那才可以。
22-02-14 16:34