最近做个模具加热的项目,三菱5U带有通讯的温控器,现在讨论到生产过程中如果加热丝烧坏了,温控器怎么知道,或者有别的检测方法。
我的温控器是单路输出控制三相固态继电器通断让发热丝加热的。我现要想到是通过电流检测来判断,可以吗?
有朋友做过类似的方案吗?请教一下,
22-01-17 23:47
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
有个网友不是总发类似检测贴吗,等他回复或搜一下
22-01-18 00:41
2楼
编辑
引用
管理
shpw
附件:
[
本地下载
]
22-01-18 08:46
3楼
编辑
引用
管理
shpw
附件:
[
本地下载
]
22-01-18 08:55
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
可以,有的智能温控器本身就带电阻丝报警设置,或者你给PLC增加检测反馈系统(电流变送器)让它发出报警信息也可以。
22-01-18 09:17
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个温控会检测的,原理很简单它会检测加热丝部的电流的。
22-01-18 09:22
6楼
编辑
引用
管理
shpw
PLC直接控制固态 然后控制加热器。没有温控表。
22-01-18 09:37
7楼
编辑
引用
管理
shpw
22-01-18 09:39
8楼
编辑
引用
管理
shpw
单相固态继电器控制的单个或者多个并联加热器断线检测。
专业级加热器断线报警器,同时监控断线、过流、异常加热报警。
附件:
[
本地下载
]
22-01-18 09:41
9楼
编辑
引用
管理
Tivian
这个加电流继电器最好了,只占一个点