登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:户外永磁断路器跳闸,零序保护,无法开启电动机送电正常

点击:898 回复:9

我厂里棉花加工厂,户外永磁开关因为变压器侧高压电缆头老化放电烧坏,导致户外永磁断路器跳闸,重新做电缆头,并且遥测变压器无故障,电缆无故障,送电正常!
但是车间电动机只要启动就跳,零序保护,
两台变压器单开一台,都是同样会故障!请大神们分析下!
附件 mmexport1642396081257.jpg
附件 mmexport1642396083248.jpg
附件 mmexport1642396088132.jpg
附件 mmexport1642396091280.jpg
附件 mmexport1642396095272.jpg
附件 mmexport1642396099190.jpg
最后修改:2022/1/17 13:09:19
22-01-16 11:54
估计是户外永磁真空断路器故障,或者保护参数异常,建议花钱更换吧?
附件 image.jpg
22-01-16 12:44
正常的话,三相电机启动是不会造成零序保护,除非你的开关本来就是有问题的
22-01-16 21:04
保护参数确认了吗?
22-01-17 09:13
保护参数设置大了还是不行,还是跳!
22-01-17 12:42
三相电压是否正常?
22-01-17 22:15
3相电压正常的
22-01-23 22:35
检查新做的电缆头地线是否正确接线,如果电缆内的地线穿过了零序互感器,需要在电缆外部从零序互感器穿回来,再连接接地点。很多施工单位会不注意接错。
22-01-24 08:20
这个新做的电缆头在变压器端。没有互感器。
22-10-18 21:40

可以加点延迟时间给保护
22-10-19 19:47

工控新闻

更多新闻资讯