登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ABB驱动板RINT-5514单板运行屏蔽方法。请教各位大神
点击:2156 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
1120KExSg@qq
21-12-27 23:36
1楼
编辑
引用
管理
821834691
21-12-29 22:05
2楼
编辑
引用
管理
821834691
RINT5514/5516屏蔽方法,
21-12-29 22:08
3楼
编辑
引用
管理
1120KExSg@qq
你好 感谢回复 这个帖子我看到过 就只用短接这几根线就可以了吗 不用再做什么吗 我看有的师傅说还要去掉什么22欧姆电阻
21-12-29 23:31
4楼
编辑
引用
管理
821834691
需要断开100欧电阻
最后修改:
2021/12/30 20:29:05
21-12-30 20:25
5楼
编辑
引用
管理
1120KExSg@qq
是下面陶瓷片的 那2个100欧姆电阻吗 方便加下微信吗 我微信 17762592136
21-12-30 21:34
6楼
编辑
引用
管理
Black_ah
ABB终结者,张工
最后修改:
2022/6/20 20:38:51
22-06-20 20:38
7楼
编辑
引用
管理
王军U7AT
陶瓷片的那,板子上面2个100欧姆电阻,板子下面还有1个100的电阻类,看电路应该是拆中间的22的电阻,为了把脉冲加过去,但是我试了一下,单板运行报3220直流欠压
最后修改:
2023/2/18 8:37:00
23-02-17 08:57
8楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
根本不用这么麻烦的,大板上两条线线搞定
23-03-02 19:23
9楼
编辑
引用
管理
王军U7AT
可以分享一下方法吗?
23-03-11 08:42