登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:单从稳定角度考虑,模拟量信号稳定还是485通讯方式稳定?

点击:4618 回复:11

如题,不知是用接收4~20mA或0~10V的模拟量信号模块稳定还是用485通讯信号接收信号稳定?
最后修改:2021/12/17 10:13:55
21-12-17 10:13
必须是通讯更稳定啊,比如,有一个大罐子,储罐了100吨的固体粉末,比如石灰粉,每次要出200-300kg的物料,考虑省钱,不采用出料皮带机称重,直接对大罐子称重,无论是电流信号还是电压信号,误差和漂移绝对比通讯要大的很多
21-12-17 10:30
没有谁耐不耐干扰一说,模拟量和通讯在做好规范的前提下,都是能满足控制需求的。
21-12-17 10:32
个人觉得4~20mA和485通讯差不多,0-10V要差一些
21-12-17 10:39
肯定是通讯,最近遇到一个实例,0.01级的压力变送器,满足此要求的只能走通讯,模拟量做不了
21-12-17 12:00
响应速度要求高的不要用通讯。
影响安全的不要用通讯。
其他的无所谓,用通讯成本低一点。
21-12-17 12:40
如果通讯负载不大的话,肯定优选通讯
21-12-17 16:27
但是现实实际中还是模拟量用的多,响应速度快。
21-12-17 19:22
0~10V不靠谱。
21-12-17 21:21
短距离,安装规范没啥差别,后期故障处理,模拟量难度最低
21-12-17 21:53