登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:单从稳定角度考虑,模拟量信号稳定还是485通讯方式稳定?
点击:4618 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,不知是用接收4~20mA或0~10V的模拟量信号模块稳定还是用485通讯信号接收信号稳定?
最后修改:
2021/12/17 10:13:55
21-12-17 10:13
1楼
编辑
引用
管理
zjgxk
必须是通讯更稳定啊,比如,有一个大罐子,储罐了100吨的固体粉末,比如石灰粉,每次要出200-300kg的物料,考虑省钱,不采用出料皮带机称重,直接对大罐子称重,无论是电流信号还是电压信号,误差和漂移绝对比通讯要大的很多
21-12-17 10:30
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
没有谁耐不耐干扰一说,模拟量和通讯在做好规范的前提下,都是能满足控制需求的。
21-12-17 10:32
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
个人觉得4~20mA和485通讯差不多,0-10V要差一些
21-12-17 10:39
4楼
编辑
引用
管理
2233296153
肯定是通讯,最近遇到一个实例,0.01级的压力变送器,满足此要求的只能走通讯,模拟量做不了
21-12-17 12:00
5楼
编辑
引用
管理
711022027
响应速度要求高的不要用通讯。
影响安全的不要用通讯。
其他的无所谓,用通讯成本低一点。
21-12-17 12:40
6楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
如果通讯负载不大的话,肯定优选通讯
21-12-17 16:27
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
但是现实实际中还是模拟量用的多,响应速度快。
21-12-17 19:22
8楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
0~10V不靠谱。
21-12-17 21:21
9楼
编辑
引用
管理
goldage
短距离,安装规范没啥差别,后期故障处理,模拟量难度最低
21-12-17 21:53